영상 변류기ZCT
전력계통의 중성점이 저항접지 또는 직접접지계통인 경우에는 CT를 사용하여 쉽게 잔류전류회로를 구성해서 쉽게 지락전류를 검출할 수 있다.
비접지계통 및 고저항 접지계통에서는 지락전류가 극히 작으므로[mA]단위의 영상전류를 검출하기 위해서 3상을 일괄하여 영상 변류기를 사용하여 지락전류를 검출한다.
계전기에 필요한 영상전류를 얻는 방법으로써 변류기 3대를 사용한 Y회로의 잔류회로 혹은 3차 영상분로방식이 있다
영상 변류기 정격
1)정격 1차 전류
- 정격 1차전류는 일반 CT와 같다. IEC에서 추천하는 값이 10, 15,20,30,50,75[A] 이다
2)정격 영상전류
- 정격 영상 1차 전류는 200[mA]를 표준으로 하고, 정격 영상 2차전류는 1.5[mA]를 기준으로 한다
3)영상 2차 전류의 허용오차
- 영상 2차 전류의 오차를 적게 하려면 여자 임피던스가 커야 한다
- 여자 임피던스가 증가하려면 철심이 커지고 가격이 상승한다
- 정격여자 임피던스에 따른 허용오차
계급 | 정격 여자 임피던스 | 정격 영상 2차 전류 |
H급 | \[Z_0>40[Ω],Z_0>20[Ω]\] | 1.2~1.8[mA] |
L급 | \[Z_0>10[Ω],Z_0>5[Ω]\] | 1.0~2.0[mA] |
4)정격과 전류 배수
- 영상 변류기 철심이 포화되지 않는 영상 1차 전류의 범위를 나타내는 수치이다
- 표준값으로 -n0, n0>100, n0>200로 정의하고 있다
- -n0는 계전기가 정격 영상전류 이하에서 동작하는 경우에 사용한다
- n0>100는 영상 1차 전류20[A] 정도까지를 고려할 때 사용하며, 100배가 흘러도 오차는 없다
- n0>200는 이상 지락시를 대상으로 할 때 사용한다
5)잔류전류
- 철심을 개재시킨 1차 도체와 2차 권선 사이의 전자적 불균일로 발생한다
정격 1차 전류 | 잔류전류의 한도 |
400[A] 이상 | 영상 1차 전류 100[mA]에서 영상 2차 전류치 |
400[A] 이하 | 영상 1차 전류 100[mA]에서 영상 2차 전류치의 80[%] |
영상전류 검출법
영상전류 검출법은 비접지계통과 직접, 저항, 다중접지계통의 영상전류 검출법이 다르다
1)비접지 계통의 영상전류 검출비

- ZCT에 흐르는 전류
\[I_n=\frac{I_a+I_b+I_c}{3}=\frac{3I_0}{3}=I_0\]
2)저항접지, 직접접지, 다중접지 계통의 영상전류 검출법

- Y결선의 CT잔류회로 이용법
- 저항접지계통에서 CT비 300/5 이하에서 채용
- 배전반 측에서 계전기 1차 측에 접지

- 3권선 CT사용
- CT비가 400/5 이상인 곳에 사용
- 2차권선 Y결선으로 하고 잔류회로를 만들지 않으며 정상분, 역상분을 검출한다
- 3차권선은 Δ결선으로 하여 영상분을 검출하는 방식

- 중성선 CT에 의한 검출방법
- 이 밖에도 보조CT를 이용하는 방법 등이 있다