순시값 평균값 실효값

순시값
(Instantaneous Value)
- 교류전압과 전류는 시간에 따라서 수시로 그 크기와 부호가 바뀌기 때문에 시간의 함수로 표시하는 데 이를 순시전압 및 수시전류라 한다
- 임의의 어떤 순간의 값
\[ e=E_m \sin\omega t\]\[i=I_m\sin\omega t\]
평균값
(Average Value, Root Mean)
- 주기파에서 1주기 동안의 산술적인 평균값을 나타낸다
- 정현파 또는 정(+),부(-)값이 존재하는 경우에는 산술적인 평균은 서로 상쇄되어 0이 되므로, 평균값의 정의는 다음과 같다.
\[E_{a} =\frac { 1} { \pi} \int _{ 0} ^{ \pi} { E_m\sin\omega t} dt\]\[ =\frac{E_m}{\pi}[-\cos\omega t]_0^{\pi}\]\[=\frac{E_m}{\pi}[1-(-1)]=\frac{2}{\pi}E_m\]
실효값
(Effective value, RMS: Root Mean Square)
- 실효값은 직류와 등가할수 있는 양(동일시 취급할수 있는 양)을 교류에서 표현하고자 할 때 사용
- 실용상 가장 많이 사용되는 값
\[ E_{rms}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}e^2d\omega t }\] \[=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}(E_m\sin\omega t)^2d\omega t } \]\[ =\sqrt{\frac{E_m^2}{4\pi}\int_{0}^{2\pi} (1-\cos 2\omega t)d\omega t} \]
\[ =\sqrt{\frac{E_m^2}{4\pi}[\omega t-\frac{1}{2}\sin 2\omega t]_0^{2\pi}}\]\[ =\sqrt{\frac{E_m^2}{2}}=\frac{E_m}{\sqrt{2}} \]
★전기이론의 해석B
순시값 평균값 실효값
교류 순시전력
최대전력전달
유도결합회로로
평형3상회로
비정현파 교류
공진현상
필터회로
과도현상